Тиристоры силовые Т433

Тиристоры Т433 - таблеточные тиристоры общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 400А частотой до 500Гц в цепях с напряжением 3000В - 3600В.

Полярность тиристора определяется по значку на корпусе. Типы корпусов тиристоров: T.B3: диаметр контактной поверхности – Ø32 мм, габаритные размеры – Ø54х20±1 мм, масса, не более – 180 г.

Тиристоры серии Т433 имеют следующие типономиналы: Т433-250.

Тиристоры могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) и тропическом (Т) климате.

Тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия Fm – 10±1кН. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы. Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, размеры и рекомендуемые охладители к тиристорам указаны ниже.

Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Читать далее

При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

Окончательная цена на тиристоры Т433 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Тиристор Т433
Полярность тиристора Т433 Корпус T.B3
Тип тиристора Цена Напряжение
UDRM, URRM
Средний прямой ток
IT(AV) (TС, ºC)
Класс по напряжению
URRM / 100
Масса, не более Корпус Тип охладителя PDF
Т433-250 по запросу
+
Добавить
3000 - 3600В 250А (100ºC)
335А (85ºC)
30 - 36 180 г T.B3 О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF

Подробные характеристики тиристоров Т433

Тип UDRM
URRM
IT(AV)
(TC)
ITRMS ITSM Tjmax UTM/
ITM
UT(TO) rT IDRM
IRRM
(dUD/dt)cr IGT UGT (diT/dt)cr tq i2·t Rth(j-c)
В А(ºC) А кА ºC В/А В мОм мА В/мкс мА В А/мкс мкс кА2·c ºC/Вт
Т433-250 3000-3600 250 (100°C)
335 (85°C)
392 6.5 125 2.50/785 1.20 2.10 70 200-1000 300 3.0 320 250-500 210 0.040

Маркировка тиристоров Т433:

Т 433 250 36   7   2   УХЛ2
Т Тиристор низкочастотный.
433 Конструктивное исполнение, серия.
250 Средний ток в открытом состоянии IT(AV).
36 Класс по напряжению URRM / 100   (Номинальное напряжение - 3600 В).
7 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:
Буквенно-цифровая маркировка Р2 K2 E2 A2
Цифровая маркировка 4 5 6 7
Значение, В/мкс 200 320 500 1000
2 Группа по времени выключения tq:
Буквенно-цифровая маркировка Е2 Н2 К2 M2
Цифровая маркировка 1 - - 2
Значение, мкс 500 400 320 250
УХЛ2 Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата.

Полная информация: Обозначениe групп динамических параметров (согласно ГОСТ20859.1-89) Обозначениe групп динамических параметров


Паспорт тиристор Т433-250:

При необходимости при поставке предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

  • Паспорт на тиристоры серии Т433-250
  • Паспорт на тиристоры серии Т433-250
  • Паспорт на тиристоры серии Т433-250

Рекомендуемые охладители для тиристоров Т433:

  • Тиристор Т433 и охладитель О143
    Условное обозначение охладителя О143

    Т433 + О143

  • Тиристор Т433 и охладитель О243
    Условное обозначение охладителя О243

    О243

  • Охладитель О343
    Условное обозначение охладителя О343

    О343

  • Охладитель ОМ103
    Условное обозначение охладителя ОМ103

    ОМ103

  • Тиристор Т433 и охладитель ОМ104
    Условное обозначение охладителя ОМ104

    Т433 + ОМ104

Более подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Таблеточные охладители воздушного охлаждения" и "Таблеточные охладители водяного охлаждения".


Фото таблеточных силовых тиристоров Т433:

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250


Рекомендации по монтажу силовых тиристоров:

Схематическое изображение основных этапов монтажа силовых тиристоров с охладителем

Надёжность теплоотдачи и электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями тиристора и охладителя во всём диапазоне температур обеспечивается соответствующим закручивающим моментом (усилие зажатия).

Перед сборкой следует провести визуальный осмотр (1) контактных поверхностей на наличие механических повреждений и протереть бязью (2), смоченной спиртом (толуолом, бензином, ацетоном).

После осмотра, закрепляем токоотводы (лепестки), устанавливаем штифт для фиксации соосности конструкции.

Для улучшения параметров теплоотдачи перед сборкой сопрягаемые поверхности рекомендуется смазывать (3) тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Устанавливаем тиристор (3), вторую часть охладителя, стеклотекстолитовый изолятор и упорную шайбу.

Нанизываем траверсу (4) и равномерно наживляем гайки. Необходимо следить за отсутствием перекосов и равномерностью соприкасаемых контактных поверхностей.

При достаточно зажатом, но подвижном состоянии частей конструкции, рекомендуем поставить охладитель на ровную поверхность и проверить допуск параллельности общей прилегающей плоскости поверхностей (5).

Поочередно зажимаем каждую гайку (примерно на четверть оборота) до упора (6). Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы.

По окончании монтажа крепежные детали (гайки и шайбы) необходимо дополнительно обезопасить от воздействия коррозии.


Советы и рекомендации по эксплуатации силовых тиристоров:

Следует исключать возможность длительной эксплуатацию силовых тиристоров при их предельно допустимой нагрузке по всем параметрам. При этом коэффициент запаса определяется необходимой степенью надежности устройства.

Замена вышедшего из строя силового тиристора осуществляется тиристором, параметры которого соответствуют параметрам заменяемого.

Процесс эксплуатации в среде с повышенным уровнем температурного режима должен сопровождаться принудительным охлаждением.

Для обеспечения нормальной теплоотводности рекомендуется периодическая очистка силовых тиристоров и охладителей от пыли и загрязнений.

Для выравнивания токов между параллельно соединенными силовыми тиристорами следует применять индуктивные делители тока (зачастую это тороидальный витой магнитопровод). Наиболее популярные способы подключение: замкнутая цепь, схема с общим витком или с задающим тиристором. Эффективность делителей тока при этом определяется сечением магнитопровода.

Предотвращение разбаланса напряжений при последовательном соединении силовых тиристоров осуществляется применением шунтирующих резисторов, подключаемых параллельно каждому тиристору. Выравнивание напряжения в переходных режимах обеспечивается параллельным подключением к каждому тиристору конденсаторов.

Устройство под напряжением

Строго запрещено прикасаться к силовым тиристорам, находящимся под напряжением.

Никита 08.02.2020 в 15:52
0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста момент затяжки резьбовых соединений при креплении тиристоров серии Т253 -1000, между половинками рекомендованного охладителя.
10.02.2020 в 11:21
2
Добрый день. При установке тиристора в охладитель необходимо соблюдать усилие сжатия. Усилие сжатия при сборке охладителей с приборами таблеточного исполнения обеспечивается прижимным устройством охладителя с соответствующим значением прогиба траверсы. Контроль прогиба траверсы проводят с помощью индикатора часового типа ИЧ с ценой деления 0,01 мм. Усилие сжатия тиристора Т253-1000 – 22кН. Информацию по прогибе траверсы Вы можете посмотреть в разделе “Охладители” для таблеточного исполнения.
Юрий 11.02.2020 в 09:20
3
Добрый день, подскажите какой теристор можно поставить вместо реле свечей накала дизельного двигателя . Извините вопрос может не по теме.
18.02.2020 в 10:15
-1
Рекомендуем посмотреть серию резисторов RX24. На сайте могут быть представлены не все номиналы. По вопросу покупки просьба отправлять заявку через Корзину или на Email, указанный в разделе Контакты.
Владимир 14.02.2020 в 14:14
2
Здравствуйте! У нас вышло из строя устройство плазменной резки с источником питания АПР-404. В нём пробило тиристор силовой таблеточного типа. Маркировки на нём нет, документация утеряна. Известно, что работает тиристор в трёхфазном мосте на 50 Гц. Максимальный ток выпрямителя 500 ампер. Какой Ваш тиристор можно приобрести на замену?
18.02.2020 в 10:07
0
Без маркировки мы не можем точно определить какой тиристор нужен. Рекомендуем поискать документацию по АПР-404 в интернете либо обратиться к специалисту.
Андрей 29.02.2020 в 08:29
-1
Симистор ТС132-40. Отпирающее напряжение 4 Вольта. А какое можно дать максимальное отпирающее напряжение ? До каких пределов его можно увеличивать ? Есть ведь какие-то пределы: минимум-максимум. 12 Вольт подать на упр. контакты можно ? Спасибо.
02.03.2020 в 11:06
0
Для ТС132-40 отпирающее постоянное напряжение управления, не более, В:
3,0 В при Tj = 25±10°C, UD = 12 В;
6,0 В при Tj = минус 50°C, UD = 12 В;
6,5 В при Tj = минус 60°C, UD = 12 В.
Tj – температура;
UD – постоянное напряжение в закрытом состоянии;
Александр 05.03.2020 в 16:10
0
Это актуальная цена на этот тиристор ?
05.03.2020 в 16:18
1
Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.
Сергей 06.03.2020 в 12:56
0
Можно или нет заменить Т122-25-5, на Т 122-25-12
06.03.2020 в 16:30
0
Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.
Илья 24.03.2020 в 19:12
0
Скажите правильно ли я понял. Управление симистором ТС161-160 возможно только при положительном напряжении на УЭ. При этом отпирание симистора будет происходить как при А+ К- так и при А- К+
Максим 21.09.2021 в 15:36
1
Нет. При положительном напряжении на УЭ открытие симистора происходит только при А+ К-, для открытия симистора в обратном направлении (А- К+) нужно и на УЭ напряжение обратной полярности, т. е. отрицательное.
Некоторые симисторы способны открываться и в обратном направлении даже при положительном напряжении на УЭ, однако ток отпирания на УЭ в этом случае требуется в несколько раз выше чем при прямой полярности относительно Анод-Катод. ТС161-160 вряд ли на такое способны.
Александр 01.04.2020 в 18:11
-1
У меня тиристор Т143-500. Я так понял, что он запираемый т.к. при отключении управляющего вывода от анода перестает пропускать ток. Так ли это? И еще, можно ли закорачивать управляющий контакт на катод без ограничивающего резистора? Спасибо.
03.04.2020 в 11:04
1
Запираемые тиристоры это серия ТЗ. Все остальные тиристоры работают в режиме открытия при подаче управляющего сигнала.
Управляющие вывода подключаются к источнику питания. Если провод на катоде отсутствует, то можно подключить к охладителю со стороны катода.
Александр 03.04.2020 в 18:46
3
Спасибо, я имел ввиду подключение тиристора в цепи постоянного тока (не указал сразу). Но разница, например, между 2Т134 и Т143 в том, что при открытии первого он не закроется пока не будет снято напряжение Анод-Катод, а второй закрывается при снятии напряжения на управляющем электроде даже без снятия напряжения на Анод-Катод. Так что Т143 не совсем обычный. И управляющий электрод все-же желательно подключать к Аноду через токоограничивающий резистор из расчета: (Uанода - 2,5в)/0,25А. У меня для 15в - 62 Ома. При єтом
Виктор 07.04.2020 в 13:31
1
2Т143 - это исполнение для военной техники, маркировалось таким образом при СССР. У 2Т143 запас по мощностным параметрам больше, чем у Т143, в этом только их отличие. В остальном это идентичные тиристоры, работают на открытие, их (тиристоры) поэтому и называют "ключи".

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: тиристоры силовые таблеточные Т433 ухл2, тиристор Т433 параметры, схема, завод производитель тиристоров Т433, характеристики тиристоров, тиристорная сборка с охладителем, полупроводниковый тиристор, тиристоры таблеточной конструкции, цена тиристора Т433, купить тиристор Т433, прайс-лист, заказ, Thyristor T433, Т433 корпус РТ32, T.B3, PT32, Т.В3, phase control Thyristors, high Power Thyristor, low frequency Thyristor

 

Вибрані товари:

^