Тиристоры Т133-320, Т133-400, Т133-500, Т133-630, Т133-800

Тиристоры Т133 - таблеточные тиристоры общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 800А частотой до 500Гц в цепях с напряжением 200В - 4200В.

Полярность тиристора определяется по значку на корпусе. Типы корпусов тиристоров: PT31, PT32. «PT» означает «pill thyristor» - таблеточный тиристор.

Тиристоры серии Т133 имеют следующие типономиналы: Т133-250, Т133-320, Т133-400, Т133-500, Т133-630, Т133-800.

Тиристоры могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) и тропическом (Т) климате.

Тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия Fm – 10±1кН. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы. Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, размеры и рекомендуемые охладители к тиристорам указаны ниже.

Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Читать далее

При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

Окончательная цена на тиристоры Т133 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Тиристор Т133
Полярность тиристора Т133 Корпус PT32
Корпус PT31
Тип тиристора Цена Напряжение
UDRM, URRM
Средний прямой ток
IT(AV) (TС, ºC)
Класс по напряжению
URRM / 100
Масса Корпус Тип охладителя PDF
Т133-250 по запросу
+
Добавить
3400 - 4200В 300А (85ºC)
373А (70ºC)
34 - 42 180 г PT32 О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF
Т133-320 1025,00 грн.
+
Добавить
900 - 2400В 420А (85ºC)
524А (70ºC)
9 - 24 180 г PT32
(T.B3)
О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF
Т133-400 1025,00 грн.
+
Добавить
400 - 1800В 479А (85ºC)
596А (70ºC)
4 - 18 180 г PT32
(T.B3)
О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF
Т133-500 1025,00 грн.
+
Добавить
400 - 800В 950А (85ºC)
1096А (70ºC)
4 - 8 100 г PT31
(T.B2)
О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF
Т133-630 по запросу
+
Добавить
200 - 1000В 824А (85ºC)
1000А (70ºC)
2 - 10 100 г PT31
(T.B2)
О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF
Т133-800 по запросу
+
Добавить
400 - 800В 1100А (85ºC)
1270А (70ºC)
4 - 8 100 г PT31 О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF

Подробные характеристики тиристоров Т133

Тип UDRM
URRM
IT(AV)
(TC)
ITRMS ITSM Tjmax UTM/
ITM
UT(TO) rT IDRM
IRRM
(dUD/dt)cr IGT UGT (diT/dt)cr tq i2·t Rth(j-c)
В А(ºC) А кА ºC В/А В мОм мА В/мкс мА В А/мкс мкс кА2·c ºC/Вт
Т133-250 3400-4200 300 (85°C)
373 (70°C)
580 4.0 125 2.70/785 1.20 2.70 50 1600 250 2.5 200 200 80 0.040
Т133-320 900-2400 420 (85°C)
524 (70°C)
823 7.0 125 2.00/1005 1.20 1.10 30 1600 300 3.5 200 250 245 0.040
Т133-400 400-1800 479 (85°C)
596 (70°C)
920 8.0 125 1.75/1257 1.05 0.68 30 1600 200 3.5 200 160 320 0.045
Т133-500 400-800 950 (85°C)
1096 (70°C)
1720 10 150 1.50/1570 0.95 0.42 30 1600 250 3.5 320 125 500 0.035
Т133-630 200-1000 824 (85°C)
1000 (70°C)
1570 12 130 1.65/1979 0.85 0.35 40 1600 250 2.5 200 100 720 0.035
Т133-800 400-800 1100 (85°C)
1270 (70°C)
1990 12 150 1.60/2513 0.90 0.287 50 1600 250 2.5 200 100 720 0.035

Предельные прямые вольт-амперные характеристики при температуре перехода Тj = 25°С (1) и Тj = Тjm (2):

  • Вольт-амперные характеристики Т133-400

    Т133-400

  • Вольт-амперные характеристики Т133-500

    Т133-500


Маркировка тиристоров Т133:

Т 133 500 8   4   3   УХЛ2
Т Тиристор низкочастотный.
133 Конструктивное исполнение, серия.
500 Средний ток в открытом состоянии IT(AV).
8 Класс по напряжению URRM / 100   (Номинальное напряжение - 800 В).
4 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:
Буквенно-цифровая маркировка Р2 K2 E2 A2 T1
Цифровая маркировка 4 5 6 7 8
Значение, В/мкс 200 320 500 1000 1600
3 Группа по времени выключения tq:
Буквенно-цифровая маркировка M2 Т2
Цифровая маркировка 2 3
Значение, мкс 250 160

* - Только для приборов на токи менее 100А

УХЛ2 Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата.

Полная информация: Обозначениe групп динамических параметров (согласно ГОСТ20859.1-89) Обозначениe групп динамических параметров


Паспорт тиристор Т133-630:

При необходимости при поставке предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

  • Паспорт на тиристоры серии Т133-630
  • Паспорт на тиристоры серии Т133-630
  • Паспорт на тиристоры серии Т133-630

Рекомендуемые охладители для тиристоров Т133:

  • Тиристор Т133 и охладитель О143
    Условное обозначение охладителя О143

    Т133 + О143

  • Тиристор Т133 и охладитель О243
    Условное обозначение охладителя О243

    О243

  • Охладитель О343
    Условное обозначение охладителя О343

    О343

  • Охладитель ОМ103
    Условное обозначение охладителя ОМ103

    ОМ103

  • Тиристор Т133 и охладитель ОМ104
    Условное обозначение охладителя ОМ104

    Т133 + ОМ104

Более подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Таблеточные охладители воздушного охлаждения" и "Таблеточные охладители водяного охлаждения".


Рекомендации по монтажу силовых тиристоров:

Схематическое изображение основных этапов монтажа силовых тиристоров с охладителем

Надёжность теплоотдачи и электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями тиристора и охладителя во всём диапазоне температур обеспечивается соответствующим закручивающим моментом (усилие зажатия).

Перед сборкой следует провести визуальный осмотр (1) контактных поверхностей на наличие механических повреждений и протереть бязью (2), смоченной спиртом (толуолом, бензином, ацетоном).

После осмотра, закрепляем токоотводы (лепестки), устанавливаем штифт для фиксации соосности конструкции.

Для улучшения параметров теплоотдачи перед сборкой сопрягаемые поверхности рекомендуется смазывать (3) тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Устанавливаем тиристор (3), вторую часть охладителя, стеклотекстолитовый изолятор и упорную шайбу.

Нанизываем траверсу (4) и равномерно наживляем гайки. Необходимо следить за отсутствием перекосов и равномерностью соприкасаемых контактных поверхностей.

При достаточно зажатом, но подвижном состоянии частей конструкции, рекомендуем поставить охладитель на ровную поверхность и проверить допуск параллельности общей прилегающей плоскости поверхностей (5).

Поочередно зажимаем каждую гайку (примерно на четверть оборота) до упора (6). Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы.

По окончании монтажа крепежные детали (гайки и шайбы) необходимо дополнительно обезопасить от воздействия коррозии.


Советы и рекомендации по эксплуатации силовых тиристоров:

Следует исключать возможность длительной эксплуатацию силовых тиристоров при их предельно допустимой нагрузке по всем параметрам. При этом коэффициент запаса определяется необходимой степенью надежности устройства.

Замена вышедшего из строя силового тиристора осуществляется тиристором, параметры которого соответствуют параметрам заменяемого.

Процесс эксплуатации в среде с повышенным уровнем температурного режима должен сопровождаться принудительным охлаждением.

Для обеспечения нормальной теплоотводности рекомендуется периодическая очистка силовых тиристоров и охладителей от пыли и загрязнений.

Для выравнивания токов между параллельно соединенными силовыми тиристорами следует применять индуктивные делители тока (зачастую это тороидальный витой магнитопровод). Наиболее популярные способы подключение: замкнутая цепь, схема с общим витком или с задающим тиристором. Эффективность делителей тока при этом определяется сечением магнитопровода.

Предотвращение разбаланса напряжений при последовательном соединении силовых тиристоров осуществляется применением шунтирующих резисторов, подключаемых параллельно каждому тиристору. Выравнивание напряжения в переходных режимах обеспечивается параллельным подключением к каждому тиристору конденсаторов.

Устройство под напряжением

Строго запрещено прикасаться к силовым тиристорам, находящимся под напряжением.


Таблица замены тиристоров, снятых с производства:

Тиристоры, снятые с производства Вариант замены
Тип IF(AV) (TC) Класс Габариты* Масса Тип IF(AV) (TC) Класс Габариты* Масса
Фото тиристора Т9-100 Т9-100 100(85ºC) 22 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т9-160 Т9-160 160(85ºC) 22 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т9-200 Т9-200 200(85ºC) 22 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т-250 Т-250 250(85ºC) 22 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т16-250 Т16-250 250(85ºC) 18 65х31х21 165 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т2-320 Т2-320 320(85ºC) 14 73х40х22 310 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т3-320 Т3-320 320(75ºC) 24 73х40х22 310 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т16-320 Т16-320 320(75ºC) 18 55х31х21 165 г Фото тиристора Т133-320 Т133-320 320(98ºC) 24 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т6-200 Т6-200 200(70ºC) 10 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-400 Т133-400 400(93ºC) 16 54х33х20 180 г
Фото тиристора Т6-250 Т6-250 250(70ºC) 10 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-400 Т133-400 400(93ºC) 16 54х33х20 180 г
Фото тиристора ТВ400 ТВ400 400(45ºC) 10 57х30х20 150 г Фото тиристора Т133-400 Т133-400 400(93ºC) 16 54х33х20 180 г

Фото силовых тиристоров Т133:

  • Фото тиристоров Т133-320

    Т133-320-18

  • Фото тиристоров Т133-320

    Т133-320-18

  • Фото тиристоров Т133-320

    Т133-320-18

  • Фото тиристоров Т133-320

    Т133-320-18

  • Фото тиристоров Т133-250

    Т133-250

  • Фото тиристоров Т133-320

    Т133-320

  • Фото тиристоров Т133-400

    Т133-400

  • Фото тиристоров Т133-400

    Т133-400


Пример для заказа тиристоров: Т133-250-34, Т133-320-18, Т133-320-32, Т133-400-18, Т133-500-8, Т133-630-8, Т133-800-6.

Alexey 30.09.2019 в 16:10
-1
Какое сопротивление должно быть между катодом и анодом у т123-320? заранее благодарен
Максим 01.10.2019 в 12:32
6
Такого понятия, что у тиристора должна быть какая-то конкретная величина сопротивления или минимальное сопротивление, не существует. Сопротивление перехода катод-анод в закрытом состоянии у каждого тиристора своё, разное. Также, в том числе проверка разными приборами, устройствами при разном приложенном напряжении покажет разные значения сопротивления. Если вопрос касается проверки на класс, то всё равно здесь это условная проверка, и она не позволяет точно сопоставить сопротивление тиристора и класс. Так что, ответ простой – чем больше, тем лучше.
bogdan12bot 16.11.2020 в 21:03
0
Здравствуйте. Подскажите, можно заменить Т122-32-6 на Т122-32-12. Зарание спасибо.
17.11.2020 в 09:24
1
Добрый день. У Вас будет значительный запас по напряжению.
Михаил 04.04.2020 в 10:29
2
Проверяется мегаомметром на 500 вольт в оба направления. Свыше 5 МОм - ставьте спокойно. До 1 МОм Пойдёт почти везде, за исключением быстродействующих цепей, до 0,5 МОм надо смотреть, на крйняк выбирать(но это мусор), менее 0,5 МОм - в помойку.
Николай Гайворонский 19.02.2022 в 16:42
-1
Все верно указал уважемый Михаил, но есть маленькое дополнение, надо также проверять сопротивление между Катодом и Управляющем Электродом, чем меньше сопротивление, тем самым симистор не пригоден в схемах плавного управления. Норма сопротивления у каждого изделия своя, но обычно для ТС160-ТС161, это 90-100 ом, чем ниже тем хуже.
Алексей 01.10.2019 в 14:08
12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли использование данного тиристора взамен КУ202Н (используется в 6 канальной цветомузыки, после замены ламп накаливанияна примерные светодиодные, не все тиристора стали работать), прошу прощение за беспокойство и заранее благодарю за ответ и помощь.
Максим 01.10.2019 в 14:27
11
Принципиально тиристор КУ202Н можно заменить на Т112-10. Средний прямой ток в открытом состоянии в обеих тиристоров - 10А. Но как он будет работать в Вашей схеме, мы сказать не можем.
Айдар 08.12.2019 в 11:13
11
А на зарядник ресурс-1 можно заменить т112 10 вместо ку 202 н?
09.12.2019 в 10:31
2
По подбору продукции не консультируем. Подробная техническая информация о продукции представлена на сайте.
константин 06.10.2019 в 21:56
6
можно ли заменить маломощный семистор ВТ-137- 600Е на мощный, без доработки схемы?
Максим 07.10.2019 в 09:53
14
Принципиально заменить на мощный тиристор можно. Но вопрос относится к сфере схемотехники и проектирования, поэтому рекомендуем обратиться к специалисту в этой области.
Валерий 07.10.2019 в 12:22
7
Есть тиристоры Т143-800-12 в корпусе РТ41?
Александр 23.10.2019 в 00:13
3
В корпусе PT41 бывают только тиристоры Т143-1000
Вадим 25.10.2019 в 08:14
4
Нужен аналог импортного тиристора КР1500-33, предлагают аналог Т253-1500-18. Подскажите подойдет и сможете такой поставить?
Максим 25.10.2019 в 14:33
2
Необходимо сравнивать основные параметры тиристоров. Мы не занимаемся подбором. Подробная техническая информация о тиристорах представлена на сайте.
жек 01.11.2019 в 00:16
7
На зарядно-пусковом-сварочном аппарате УЗПС-М-125/40-21/12-24 У 3 вышли из строя два тиристора марки т 123- 320 10- 73 ухл.
Скажите пожалуйста какие аналоги лучше поставить вместо них ? спасибо
Максим 04.11.2019 в 10:53
6
Рекомендуется устанавливать аналогичные серии Т123-320. Вы указали 10 класс, заменять можно на тиристор не ниже 10-го класса (например, Т123-320-10, Т123-320-14). 73 - это параметры скорости нарастания и группа по времени выключения. Рекомендуется заменять на тиристор с такими же показателями.
НИКОЛАЙ 05.11.2019 в 10:51
15
МОЖНО ЛИ ТС160-161 ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДИОДНЫЙ МОСТ? СПАСИБО!
Максим 06.11.2019 в 11:00
4
Это разные по своей сути и устройству полупроводниковые приборы.
Максим 20.09.2021 в 10:43
1
По сути, тиристоры можно использовать в качестве диодов, а так же в качестве мостов, использовав 4 тиристора. Более того, появится возможность силовой коммутации, использовав слаботочный управляющий электрод (УЭ). Но надо иметь ввиду, что тиристоры с индексом ТС - тиристоры симметричные (симисторы), то есть открываются в обоих направлениях. Чтобы превратить их в диоды, нужно в цепь Анод-УЭ поставить слаботочные диоды, тогда симисторы будут открываться в одном направлении согласно полярности слаботочного диода. Несимметричные (обычные) тиристоры, которые уже по сути это управляемый диод, можно превратить в диод просто соединив УЭ с Анодом, но всё же лучше через резистор порядка 50-100 Ом мощностью не менее 0,5 Вт
Андрей 21.11.2019 в 11:07
5
Где можно посмотреть зависимость допустимого длительного среднего тока тиристора Т143-800 от температуры?
04.12.2019 в 16:13
2
Добрый день. Располагаем параметрами температуры при максимально допустимом среднем токе в открытом состоянии. При двустороннем охлаждении, максимально допустимый средний ток в открытом состоянии (температура корпуса) – 815 А (85ºC), 1000 А (70ºC). Если этого не достаточно можем сбросить datasheet.

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: Тиристор Т133, Т133-320, Т133-400, Т133-400-16, Т133-320-12, Т133-630, Т133-800, Т133-320 цена, Т133-500, Тиристор Т133 цена, Т133-320 ухл2, Т133-400 цена, Тиристор Т133 характеристики, Т133-320-24, Тиристор Т133 параметры, Т133-500-16, Т133-320 параметры, Т133-320-14, Т133-800, Т133-630-10, Т133-800-8, Т133-250, Т133-400-12, Тиристор Т133 купить, импульсные тиристоры, таблеточные тиристоры, тиристоры отечественные, производство тиристоров, тиристоры низкочастотные, однооперационные тиристоры, тиристоры таблеточного типа, подбор тиристоров по параметрам

 

Вибрані товари:

^