Тиристоры силовые Т433

Тиристоры Т433 - таблеточные тиристоры общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 400А частотой до 500Гц в цепях с напряжением 3000В - 3600В.

Полярность тиристора определяется по значку на корпусе. Типы корпусов тиристоров: T.B3: диаметр контактной поверхности – Ø32 мм, габаритные размеры – Ø54х20±1 мм, масса, не более – 180 г.

Тиристоры серии Т433 имеют следующие типономиналы: Т433-250.

Тиристоры могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) и тропическом (Т) климате.

Тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия Fm – 10±1кН. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы. Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, размеры и рекомендуемые охладители к тиристорам указаны ниже.

Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Читать далее

При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

Окончательная цена на тиристоры Т433 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Тиристор Т433
Полярность тиристора Т433 Корпус T.B3
Тип тиристора Цена Напряжение
UDRM, URRM
Средний прямой ток
IT(AV) (TС, ºC)
Класс по напряжению
URRM / 100
Масса, не более Корпус Тип охладителя PDF
Т433-250 по запросу
+
Добавить
3000 - 3600В 250А (100ºC)
335А (85ºC)
30 - 36 180 г T.B3 О143, О243, О343, ОМ103, ОМ104 PDF

Подробные характеристики тиристоров Т433

Тип UDRM
URRM
IT(AV)
(TC)
ITRMS ITSM Tjmax UTM/
ITM
UT(TO) rT IDRM
IRRM
(dUD/dt)cr IGT UGT (diT/dt)cr tq i2·t Rth(j-c)
В А(ºC) А кА ºC В/А В мОм мА В/мкс мА В А/мкс мкс кА2·c ºC/Вт
Т433-250 3000-3600 250 (100°C)
335 (85°C)
392 6.5 125 2.50/785 1.20 2.10 70 200-1000 300 3.0 320 250-500 210 0.040

Маркировка тиристоров Т433:

Т 433 250 36   7   2   УХЛ2
Т Тиристор низкочастотный.
433 Конструктивное исполнение, серия.
250 Средний ток в открытом состоянии IT(AV).
36 Класс по напряжению URRM / 100   (Номинальное напряжение - 3600 В).
7 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:
Буквенно-цифровая маркировка Р2 K2 E2 A2
Цифровая маркировка 4 5 6 7
Значение, В/мкс 200 320 500 1000
2 Группа по времени выключения tq:
Буквенно-цифровая маркировка Е2 Н2 К2 M2
Цифровая маркировка 1 - - 2
Значение, мкс 500 400 320 250
УХЛ2 Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата.

Полная информация: Обозначениe групп динамических параметров (согласно ГОСТ20859.1-89) Обозначениe групп динамических параметров


Паспорт тиристор Т433-250:

При необходимости при поставке предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

  • Паспорт на тиристоры серии Т433-250
  • Паспорт на тиристоры серии Т433-250
  • Паспорт на тиристоры серии Т433-250

Рекомендуемые охладители для тиристоров Т433:

  • Тиристор Т433 и охладитель О143
    Условное обозначение охладителя О143

    Т433 + О143

  • Тиристор Т433 и охладитель О243
    Условное обозначение охладителя О243

    О243

  • Охладитель О343
    Условное обозначение охладителя О343

    О343

  • Охладитель ОМ103
    Условное обозначение охладителя ОМ103

    ОМ103

  • Тиристор Т433 и охладитель ОМ104
    Условное обозначение охладителя ОМ104

    Т433 + ОМ104

Более подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Таблеточные охладители воздушного охлаждения" и "Таблеточные охладители водяного охлаждения".


Фото таблеточных силовых тиристоров Т433:

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250

  • Фото тиристоров Т433-250

    Т433-250


Рекомендации по монтажу силовых тиристоров:

Схематическое изображение основных этапов монтажа силовых тиристоров с охладителем

Надёжность теплоотдачи и электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями тиристора и охладителя во всём диапазоне температур обеспечивается соответствующим закручивающим моментом (усилие зажатия).

Перед сборкой следует провести визуальный осмотр (1) контактных поверхностей на наличие механических повреждений и протереть бязью (2), смоченной спиртом (толуолом, бензином, ацетоном).

После осмотра, закрепляем токоотводы (лепестки), устанавливаем штифт для фиксации соосности конструкции.

Для улучшения параметров теплоотдачи перед сборкой сопрягаемые поверхности рекомендуется смазывать (3) тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Устанавливаем тиристор (3), вторую часть охладителя, стеклотекстолитовый изолятор и упорную шайбу.

Нанизываем траверсу (4) и равномерно наживляем гайки. Необходимо следить за отсутствием перекосов и равномерностью соприкасаемых контактных поверхностей.

При достаточно зажатом, но подвижном состоянии частей конструкции, рекомендуем поставить охладитель на ровную поверхность и проверить допуск параллельности общей прилегающей плоскости поверхностей (5).

Поочередно зажимаем каждую гайку (примерно на четверть оборота) до упора (6). Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы.

По окончании монтажа крепежные детали (гайки и шайбы) необходимо дополнительно обезопасить от воздействия коррозии.


Советы и рекомендации по эксплуатации силовых тиристоров:

Следует исключать возможность длительной эксплуатацию силовых тиристоров при их предельно допустимой нагрузке по всем параметрам. При этом коэффициент запаса определяется необходимой степенью надежности устройства.

Замена вышедшего из строя силового тиристора осуществляется тиристором, параметры которого соответствуют параметрам заменяемого.

Процесс эксплуатации в среде с повышенным уровнем температурного режима должен сопровождаться принудительным охлаждением.

Для обеспечения нормальной теплоотводности рекомендуется периодическая очистка силовых тиристоров и охладителей от пыли и загрязнений.

Для выравнивания токов между параллельно соединенными силовыми тиристорами следует применять индуктивные делители тока (зачастую это тороидальный витой магнитопровод). Наиболее популярные способы подключение: замкнутая цепь, схема с общим витком или с задающим тиристором. Эффективность делителей тока при этом определяется сечением магнитопровода.

Предотвращение разбаланса напряжений при последовательном соединении силовых тиристоров осуществляется применением шунтирующих резисторов, подключаемых параллельно каждому тиристору. Выравнивание напряжения в переходных режимах обеспечивается параллельным подключением к каждому тиристору конденсаторов.

Устройство под напряжением

Строго запрещено прикасаться к силовым тиристорам, находящимся под напряжением.

Салим Какенов 24.11.2019 в 17:34
2
МОЖНО ЛИ ТИРИСТОР Т-161-200-18 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КОНТАКТОРОВ В ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОМ АГРЕГАТЕ МОЩНОСТЬЮ 200 кВт
04.12.2019 в 17:15
4
Добрый день. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники.
Отабек 04.01.2020 в 16:45
3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно заменить теристор Т-171-320 на ТЛ-171-320?
09.01.2020 в 14:56
4
Добрый день. Да, Т-171-320 можно заменить на ТЛ-171-320, но не наоборот.
DUHA 10.01.2020 в 12:11
8
На нашем оборудовании установлены ТБ143-400-12, будет ли критично для нас, если мы приобретем у вас ТБ143-400-14.
10.01.2020 в 16:26
2
Это даже лучше, у Вас будет запас по напряжению.
Виктор 22.01.2020 в 11:03
0
У меня устройство зарядно-пусковое "Электроника ЗП-01". Уже два раза менял тиристоры Т122-20-1. Посоветуйте на какие более мощные можно их заменить. Заранее благодарен за совет.
22.01.2020 в 11:48
3
Добрый день. Более мощные по току: Т122-25, по напряжению: Т122-20-2. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники. Подробная техническая информация о тиристорах представлена на сайте.
Антон 30.01.2020 в 09:31
1
Доброго времени суток.
Имеется тиристорный контактор КТ-07 УХЛ4 с воздушным (естественным) охлаждением, в нём были установлены тиристоры Т171-320-12-21 УХЛ2. На какой тиристор можно заменить и как влияют на работу тиристора последние две цифры маркировки (21).
Заранее благодарю за ответ.
Максим 03.02.2020 в 14:26
0
Две последние цифры маркировки (21) в тиристорах обозначают:
- группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (2 группа = 50 В/мкс).
Это наибольшее значение скорости нарастания напряжения, которое не вызывает переключения прибора из закрытого состояния в открытое. При скорости нарастания напряжения выше максимального значения через тиристор начинает протекать емкостный ток, в следствии чего может происходить самопроизвольное включение тиристора при отсутствии управляющего сигнала.
- группа по времени выключения (1 группа = 500 мкс).
Время выключения тиристора – это наибольший интервал времени от момента, когда прямой ток после смены полярности напряжения основной цепи на обратную достиг нулевого значения, до момента, когда к тиристору в закрытом состоянии может быть приложено прямое напряжение с определенной скоростью нарастания без его переключения.
При выборе группы тиристора необходимо руководствоваться условием: tqc > tq,
где tqc – время, в течение которого в схеме устройства к тиристору прикладывается обратное напряжение; tq – время выключения тиристора (определяется по зависимостями из даташита).
Исходя из вышеизложенного, группы 21 – обозначают достаточно "низкие" параметры, соответственно можно заменять на тиристор с более высокими группами (напр., Т171-320-12-42).
Евгений 30.01.2020 в 12:33
0
Возник вопрос по "Рекомендации по монтажу силовых тиристоров" пункт 3.
>тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8
Термопаста не повлияет на качество электрического контакта?
Максим 03.02.2020 в 10:56
0
По своим свойствам именно паста КПТ-8 – диэлектрик (ток не проводит). В то же время она предназначена для улучшения теплообмена между соприкасающимися поверхностями мощных компонентов и радиатором. Наносить нужно тонким слоем, после зажатия (сжатия) силового прибора с охладителем контакт все равно будет и на качество электропроводимости соединяемых частей не повлияет.
Брынкин Сергей 30.01.2020 в 12:39
0
Добрый день . Есть стабилизатор напряжения бнсн-9 м 5 в котором находятся 8 теристоров ТС-142-80-8-4 у них между катодом и анодом разное сопротивление от 2.5 Ом до 5.8 Ом это нормально или нет. Проблема в том ,что нормализатор подымает напряжение от входящего тока всего на 3-4 В . Не можем понять причину .
10.02.2020 в 15:03
2
Добрый день. Такого понятия, что у тиристора должна быть какая-то конкретная величина сопротивления или минимальное сопротивление, не существует. Сопротивление перехода катод-анод в закрытом состоянии у каждого тиристора своё, разное. Также, в том числе проверка разными приборами, устройствами при разном приложенном напряжении покажет разные значения сопротивления.
Максим 20.09.2021 в 10:47
-1
Сопротивление тиристора Анод-Катод порядка 0 или несколько Ом означает, что он пробит
Сергей 31.01.2020 в 13:48
2
Добрый день! Интересует возможность поставки тиристора Т143-1250 в корпусе PT42.
31.01.2020 в 15:48
0
Добрый день. Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: тиристоры силовые таблеточные Т433 ухл2, тиристор Т433 параметры, схема, завод производитель тиристоров Т433, характеристики тиристоров, тиристорная сборка с охладителем, полупроводниковый тиристор, тиристоры таблеточной конструкции, цена тиристора Т433, купить тиристор Т433, прайс-лист, заказ, Thyristor T433, Т433 корпус РТ32, T.B3, PT32, Т.В3, phase control Thyristors, high Power Thyristor, low frequency Thyristor

 

Вибрані товари:

^