Тиристоры силовые Т152
Тиристоры силовые Т152 – штыревые мощные тиристоры общего назначения. Преобразовывают и регулируют постоянный и переменный ток до 100А и 125А (в зависимости от серии) частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 100В – 1200В (1-12 кл).
Корпус тиристоров серии Т152: резьба - М12, масса, не более – 78 г.
Расположение выводов (цоколевка): основание тиристора – анод, жесткий длинный вывод – катод, жесткий короткий вывод – управляющий электрод.
Тиристоры серии Т152 имеют следующие типономиналы: Т152-100, Т152-125. Изготавливаются для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) или тропическом (Т) климате; категория размещения – 2.
Для отвода тепла тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Рекомендуется также использовать теплопроводящую пасту КПТ-8.
Применяются тиристоры Т152 в схемах питания электротехнических установок постоянного и переменного тока и в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Технические характеристики, расшифровка обозначений маркировки, размеры, применяемые охладители указаны ниже. Гарантия работы поставляемых нашей компанией тиристоров составляет 2 года с момента их приобретения. Предоставляются документы по качеству.
Окончательная цена на тиристоры серии Т152 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.
Окончательная цена тиристоров серии Т152 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
Тиристор Т152 | |||||||
Тип тиристора | Цена | Напряжение UDRM, URRM |
Средний прямой ток IT(AV) (TС, ºC) |
Класс по напряжению URRM / 100 |
Масса | Тип охладителя | |
Т152-100 | по запросу | 100 - 1200В | 100А (85ºC) | 1 - 12 | 78 г | О151, O251 | |
Т152-125 | по запросу | 100 - 1200В | 125А (85ºC) | 1 - 12 | 78 г | О151, O251 |
Подробные характеристики тиристоров Т152
Тип | UDRM URRM |
IT(AV) (TC) |
ITRMS | ITSM | Tjmax | UTM/ ITM |
UT(TO) | rT | IDRM IRRM |
(dUD/dt)cr | IGT | UGT | (diT/dt)cr | tq | Rth(j-c) |
В | А(ºC) | А | кА | ºC | В/А | В | мОм | мА | В/мкс | мА | В | А/мкс | мкс | ºC/Вт | |
Т152-100 | 100-1200 | 100 (85°) | 157 | 2.50 | 125 | 1.90/314 | 1.00 | 0.0029 | 6 | 50-1000 | 150 | 3.0 | 160 | 63-250 | 0.23 |
Т152-125 | 100-1200 | 125 (85°) | 196 | 2.50 | 125 | 1.75/502 | 1.00 | 0.0019 | 6 | 50-1000 | 150 | 3.0 | 160 | 63-250 | 0.20 |
Расшифровка маркировки тиристоров Т152:
Т | 152 | – | 100 | – | 12 | 7 | 3 | УХЛ2 |
Т | – | Тиристор низкочастотный. | |||||||||||||||||||||
152 | – | Конструктивное исполнение, серия. | |||||||||||||||||||||
100 | – | Средний ток в открытом состоянии IT(AV). | |||||||||||||||||||||
12 | – | Класс по напряжению URRM / 100 (Номинальное напряжение - 1200 В). | |||||||||||||||||||||
7 | – | Группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:
|
|||||||||||||||||||||
3 | – | Группа по времени выключения tq:
* - Только для приборов на токи менее 100А |
|||||||||||||||||||||
УХЛ2 | – | Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата. | |||||||||||||||||||||
Полная информация: Обозначениe групп динамических параметров (согласно ГОСТ20859.1-89) |
Паспорт тиристор Т152:
При необходимости при поставке предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.
Рекомендуемые охладители для тиристоров Т152:
Подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Штыревые охладители".
Рекомендации по монтажу силовых тиристоров:
Надёжность теплоотдачи и электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями тиристора и охладителя во всём диапазоне температур обеспечивается соответствующим закручивающим моментом.
Перед сборкой следует провести визуальный осмотр контактных поверхностей на наличие механических повреждений и протереть бязью, смоченной спиртом (толуолом, бензином, ацетоном).
Для улучшения параметров теплоотдачи перед сборкой сопрягаемые поверхности рекомендуется смазывать тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.
По окончании монтажа крепежные детали (гайки и шайбы) необходимо дополнительно обезопасить от воздействия коррозии.
Советы и рекомендации по эксплуатации силовых тиристоров:
Следует исключать возможность длительной эксплуатацию силовых тиристоров при их предельно допустимой нагрузке по всем параметрам. При этом коэффициент запаса определяется необходимой степенью надежности устройства.
Замена вышедшего из строя силового тиристора осуществляется тиристором, параметры которого соответствуют параметрам заменяемого.
Процесс эксплуатации в среде с повышенным уровнем температурного режима должен сопровождаться принудительным охлаждением.
Для обеспечения нормальной теплоотводности рекомендуется периодическая очистка силовых тиристоров и охладителей от пыли и загрязнений.
Для выравнивания токов между параллельно соединенными силовыми тиристорами следует применять индуктивные делители тока (зачастую это тороидальный витой магнитопровод). Наиболее популярные способы подключение: замкнутая цепь, схема с общим витком или с задающим тиристором. Эффективность делителей тока при этом определяется сечением магнитопровода.
Предотвращение разбаланса напряжений при последовательном соединении силовых тиристоров осуществляется применением шунтирующих резисторов, подключаемых параллельно каждому тиристору. Выравнивание напряжения в переходных режимах обеспечивается параллельным подключением к каждому тиристору конденсаторов.
Строго запрещено прикасаться к силовым тиристорам, находящимся под напряжением.
Рекомендуем посмотреть:
Коментарі про продукцію, відгуки: