Тиристоры Т163, Т263, Т193

Тиристоры Т163, Т263, Т193

Тиристоры Т163, Т263, Т193 - таблеточные тиристоры общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 5000А частотой до 500Гц в цепях с напряжением 200В - 7000В.

Типы корпусов тиристоров: PT63, PT73, PT93, PT94. «PT» означает «pill thyristor» - таблеточный тиристор.

Полярность тиристора определяется по значку на корпусе.

Тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы.Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Тиристоры могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате.

Тиристоры серий Т163, Т263, Т193 имеют следующие типономиналы: Т163-800, Т163-1000, Т163-1250, Т163-1600, Т163-2000, Т163-2500, Т263-800, Т263-1000, Т193-2000, Т193-2500, Т193-3200.

Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, размеры и рекомендуемые охладители к тиристорам указаны ниже.

Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Окончательная цена на тиристоры Т163, Т263, Т193 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Фото Тип тиристора Цена UDRM, В; URRM, В
Напряжение (Класс)
ITAV, А (TС, ºC)
Средний
прямой ток
Тип корпуса Тип охладителя
Тиристор Т163-800 Тиристор Т163-800 по запросу
+
Добавить
6000-7000В 870А (85ºC)
1070А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т163-1000 Тиристор Т163-1000 по запросу
+
Добавить
3400-4200В 1090А (85ºC)
1255А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т163-1250 Тиристор Т163-1250 по запросу
+
Добавить
2000-2600В 1300А (85ºC)
1610А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т163-1600 Тиристор Т163-1600 по запросу
+
Добавить
1400-1800В 1615А (85ºC)
2020А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т163-2000 Тиристор Т163-2000 по запросу
+
Добавить
400-1200В 2150А (85ºC)
2690А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т163-2500 Тиристор Т163-2500 по запросу
+
Добавить
200-800В 2670А (85ºC)
3190А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т263-800 Тиристор Т263-800 по запросу
+
Добавить
4400-5000В 910А (85ºC)
1120А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т263-1000 Тиристор Т263-1000 по запросу
+
Добавить
2800-3200В 1150А (85ºC)
1420А (70ºC)
PT63 О173, О273
Тиристор Т193-2000 Тиристор Т193-2000 по запросу
+
Добавить
6000-7000В 2480А (85ºC)
2880А (70ºC)
PT94 О193, ОМ109
Тиристор Т193-2500 Тиристор Т193-2500 по запросу
+
Добавить
3600-4200В 2650А (85ºC)
3260А (70ºC)
PT94 О193, ОМ109
Тиристор Т193-3200 Тиристор Т193-3200 по запросу
+
Добавить
1800-2600В 3960А (85ºC)
4900А (70ºC)
PT93 О193, ОМ109

 

Пример для заказа тиристоров: Т163-1000-42, Т163-1250-44, Т163-2500-12, Т193-5000-18.

Alexey 30.09.2019 в 16:10
6
Какое сопротивление должно быть между катодом и анодом у т123-320? заранее благодарен
Максим 01.10.2019 в 12:32
3
Такого понятия, что у тиристора должна быть какая-то конкретная величина сопротивления или минимальное сопротивление, не существует. Сопротивление перехода катод-анод в закрытом состоянии у каждого тиристора своё, разное. Также, в том числе проверка разными приборами, устройствами при разном приложенном напряжении покажет разные значения сопротивления. Если вопрос касается проверки на класс, то всё равно здесь это условная проверка, и она не позволяет точно сопоставить сопротивление тиристора и класс. Так что, ответ простой – чем больше, тем лучше.
Алексей 01.10.2019 в 14:08
7
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли использование данного тиристора взамен КУ202Н (используется в 6 канальной цветомузыки, после замены ламп накаливанияна примерные светодиодные, не все тиристора стали работать), прошу прощение за беспокойство и заранее благодарю за ответ и помощь.
Максим 01.10.2019 в 14:27
9
Принципиально тиристор КУ202Н можно заменить на Т112-10. Средний прямой ток в открытом состоянии в обеих тиристоров - 10А. Но как он будет работать в Вашей схеме, мы сказать не можем.
Айдар 08.12.2019 в 11:13
7
А на зарядник ресурс-1 можно заменить т112 10 вместо ку 202 н?
Александр 09.12.2019 в 10:31
3
По подбору продукции не консультируем. Подробная техническая информация о продукции представлена на сайте.
константин 06.10.2019 в 21:56
6
можно ли заменить маломощный семистор ВТ-137- 600Е на мощный, без доработки схемы?
Максим 07.10.2019 в 09:53
12
Принципиально заменить на мощный тиристор можно. Но вопрос относится к сфере схемотехники и проектирования, поэтому рекомендуем обратиться к специалисту в этой области.
Валерий 07.10.2019 в 12:22
8
Есть тиристоры Т143-800-12 в корпусе РТ41?
Александр 23.10.2019 в 00:13
5
В корпусе PT41 бывают только тиристоры Т143-1000
Вадим 25.10.2019 в 08:14
7
Нужен аналог импортного тиристора КР1500-33, предлагают аналог Т253-1500-18. Подскажите подойдет и сможете такой поставить?
Максим 25.10.2019 в 14:33
4
Необходимо сравнивать основные параметры тиристоров. Мы не занимаемся подбором. Подробная техническая информация о тиристорах представлена на сайте.
жек 01.11.2019 в 00:16
9
На зарядно-пусковом-сварочном аппарате УЗПС-М-125/40-21/12-24 У 3 вышли из строя два тиристора марки т 123- 320 10- 73 ухл.
Скажите пожалуйста какие аналоги лучше поставить вместо них ? спасибо
Максим 04.11.2019 в 10:53
8
Рекомендуется устанавливать аналогичные серии Т123-320. Вы указали 10 класс, заменять можно на тиристор не ниже 10-го класса (например, Т123-320-10, Т123-320-14). 73 - это параметры скорости нарастания и группа по времени выключения. Рекомендуется заменять на тиристор с такими же показателями.
НИКОЛАЙ 05.11.2019 в 10:51
9
МОЖНО ЛИ ТС160-161 ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДИОДНЫЙ МОСТ? СПАСИБО!
Максим 06.11.2019 в 11:00
6
Это разные по своей сути и устройству полупроводниковые приборы.
Андрей 21.11.2019 в 11:07
5
Где можно посмотреть зависимость допустимого длительного среднего тока тиристора Т143-800 от температуры?
Александр 04.12.2019 в 16:13
4
Добрый день. Располагаем параметрами температуры при максимально допустимом среднем токе в открытом состоянии. При двустороннем охлаждении, максимально допустимый средний ток в открытом состоянии (температура корпуса) – 815 А (85ºC), 1000 А (70ºC). Если этого не достаточно можем сбросить datasheet.
Салим Какенов 24.11.2019 в 17:34
3
МОЖНО ЛИ ТИРИСТОР Т-161-200-18 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КОНТАКТОРОВ В ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОМ АГРЕГАТЕ МОЩНОСТЬЮ 200 кВт
Александр 04.12.2019 в 17:15
4
Добрый день. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники.
Отабек 04.01.2020 в 16:45
3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно заменить теристор Т-171-320 на ТЛ-171-320?
Александр 09.01.2020 в 14:56
3
Добрый день. Да, Т-171-320 можно заменить на ТЛ-171-320, но не наоборот.
DUHA 10.01.2020 в 12:11
6
На нашем оборудовании установлены ТБ143-400-12, будет ли критично для нас, если мы приобретем у вас ТБ143-400-14.
Александр 10.01.2020 в 16:26
1
Это даже лучше, у Вас будет запас по напряжению.
Виктор 22.01.2020 в 11:03
0
У меня устройство зарядно-пусковое "Электроника ЗП-01". Уже два раза менял тиристоры Т122-20-1. Посоветуйте на какие более мощные можно их заменить. Заранее благодарен за совет.
Александр 22.01.2020 в 11:48
0
Добрый день. Более мощные по току: Т122-25, по напряжению: Т122-20-2. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники. Подробная техническая информация о тиристорах представлена на сайте.
Антон 30.01.2020 в 09:31
0
Доброго времени суток.
Имеется тиристорный контактор КТ-07 УХЛ4 с воздушным (естественным) охлаждением, в нём были установлены тиристоры Т171-320-12-21 УХЛ2. На какой тиристор можно заменить и как влияют на работу тиристора последние две цифры маркировки (21).
Заранее благодарю за ответ.
Максим 03.02.2020 в 14:26
0
Две последние цифры маркировки (21) в тиристорах обозначают:
- группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (2 группа = 50 В/мкс).
Это наибольшее значение скорости нарастания напряжения, которое не вызывает переключения прибора из закрытого состояния в открытое. При скорости нарастания напряжения выше максимального значения через тиристор начинает протекать емкостный ток, в следствии чего может происходить самопроизвольное включение тиристора при отсутствии управляющего сигнала.
- группа по времени выключения (1 группа = 500 мкс).
Время выключения тиристора – это наибольший интервал времени от момента, когда прямой ток после смены полярности напряжения основной цепи на обратную достиг нулевого значения, до момента, когда к тиристору в закрытом состоянии может быть приложено прямое напряжение с определенной скоростью нарастания без его переключения.
При выборе группы тиристора необходимо руководствоваться условием: tqc > tq,
где tqc – время, в течение которого в схеме устройства к тиристору прикладывается обратное напряжение; tq – время выключения тиристора (определяется по зависимостями из даташита).
Исходя из вышеизложенного, группы 21 – обозначают достаточно "низкие" параметры, соответственно можно заменять на тиристор с более высокими группами (напр., Т171-320-12-42).
Евгений 30.01.2020 в 12:33
0
Возник вопрос по "Рекомендации по монтажу силовых тиристоров" пункт 3.
>тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8
Термопаста не повлияет на качество электрического контакта?
Максим 03.02.2020 в 10:56
0
По своим свойствам именно паста КПТ-8 – диэлектрик (ток не проводит). В то же время она предназначена для улучшения теплообмена между соприкасающимися поверхностями мощных компонентов и радиатором. Наносить нужно тонким слоем, после зажатия (сжатия) силового прибора с охладителем контакт все равно будет и на качество электропроводимости соединяемых частей не повлияет.
Брынкин Сергей 30.01.2020 в 12:39
0
Добрый день . Есть стабилизатор напряжения бнсн-9 м 5 в котором находятся 8 теристоров ТС-142-80-8-4 у них между катодом и анодом разное сопротивление от 2.5 Ом до 5.8 Ом это нормально или нет. Проблема в том ,что нормализатор подымает напряжение от входящего тока всего на 3-4 В . Не можем понять причину .
Александр 10.02.2020 в 15:03
0
Добрый день. Такого понятия, что у тиристора должна быть какая-то конкретная величина сопротивления или минимальное сопротивление, не существует. Сопротивление перехода катод-анод в закрытом состоянии у каждого тиристора своё, разное. Также, в том числе проверка разными приборами, устройствами при разном приложенном напряжении покажет разные значения сопротивления.
Сергей 31.01.2020 в 13:48
1
Добрый день! Интересует возможность поставки тиристора Т143-1250 в корпусе PT42.
Александр 31.01.2020 в 15:48
0
Добрый день. Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.
Никита 08.02.2020 в 15:52
0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста момент затяжки резьбовых соединений при креплении тиристоров серии Т253 -1000, между половинками рекомендованного охладителя.
Александр 10.02.2020 в 11:21
0
Добрый день. При установке тиристора в охладитель необходимо соблюдать усилие сжатия. Усилие сжатия при сборке охладителей с приборами таблеточного исполнения обеспечивается прижимным устройством охладителя с соответствующим значением прогиба траверсы. Контроль прогиба траверсы проводят с помощью индикатора часового типа ИЧ с ценой деления 0,01 мм. Усилие сжатия тиристора Т253-1000 – 22кН. Информацию по прогибе траверсы Вы можете посмотреть в разделе “Охладители” для таблеточного исполнения.
Юрий 11.02.2020 в 09:20
0
Добрый день, подскажите какой теристор можно поставить вместо реле свечей накала дизельного двигателя . Извините вопрос может не по теме.
Александр 18.02.2020 в 10:15
0
Рекомендуем посмотреть серию резисторов RX24. На сайте могут быть представлены не все номиналы. По вопросу покупки просьба отправлять заявку через Корзину или на Email, указанный в разделе Контакты.
Владимир 14.02.2020 в 14:14
0
Здравствуйте! У нас вышло из строя устройство плазменной резки с источником питания АПР-404. В нём пробило тиристор силовой таблеточного типа. Маркировки на нём нет, документация утеряна. Известно, что работает тиристор в трёхфазном мосте на 50 Гц. Максимальный ток выпрямителя 500 ампер. Какой Ваш тиристор можно приобрести на замену?
Александр 18.02.2020 в 10:07
0
Без маркировки мы не можем точно определить какой тиристор нужен. Рекомендуем поискать документацию по АПР-404 в интернете либо обратиться к специалисту.

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: Т163, Т193, Т263, Т163-800, Т163-1000, Т163-1250, Т163-1600, Т163-2000, Т163-2500, Т163 параметры, Т163-2000 характеристики, Т163 цена, Т163-1000 цена, Т163-1600 цена, Т163-2500 цена, Т163 купить, Т263-800, Т263-1000, Т263 характеристики, Т263-800 характеристики, Т263-1000 характеристики, Т263 цена, Т263-800 цена, Т263-1000 цена, Т263 купить, Т193-2000, Т193-2500, Т193-3200, Т193 цена, Т193-3200 цена, Т163-1000-42, Т163-1250-44, Т163-2000-10, Т163-2500-12, Т263-2000-14, Т263-2000-20, Т193-2000-34, Т193-3200-36, Т193-5000-18, тиристор Т, таблеточные тиристоры, куплю силовые тиристоры, тиристоры для сварки, тиристоры таблеточного типа, тиристоры большой мощности, тиристор 1000А

 

Выбранные товары:

^