Тиристоры силовые Т383

Тиристоры силовые Т383

Тиристоры Т383таблеточные силовые тиристоры общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 2500А частотой до 500Гц в цепях с напряжением 2200В – 7400В.

Полярность тиристора определяется по значку на корпусе. Тип корпуса тиристоров Т383-1600: РТ84 – диаметр контактной поверхности – Ø86 мм, габаритные размеры – Ø120х35±1 мм, масса, не более – 2.0 кг. Тип корпуса тиристоров Т383-2500: диаметр контактной поверхности – Ø80 мм, габаритные размеры – Ø120х26+3 мм, масса, не более – 1.8 кг.

Тиристоры серии Т383 имеют следующие типономиналы: Т383-1600, Т383-2500.

Тиристоры могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) и тропическом (Т) климате.

Тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия Fm – 70кН. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы. Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, размеры и рекомендуемые охладители к тиристорам указаны ниже.

Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Читать далее

При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

Окончательная цена на тиристоры Т383 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Тиристор Т383
Полярность тиристор Т383 Корпус РТ84
Корпус тиристора Т383-2500
Тип тиристора Цена Напряжение
UDRM, URRM
Средний прямой ток
IT(AV) (TС, ºC)
Класс по напряжению
URRM / 100
Масса, не более Корпус Тип охладителя PDF
Т383-1600 по запросу
+
Добавить
6800 - 7400В 1740А (85ºC)
2120А (70ºC)
68 - 74 2.0 кг РТ84 О193, ОМ109, ОМ209 PDF
Т383-2500 по запросу
+
Добавить
2200 - 3200В 2500А (85ºC) 22 - 32 1.8 кг корпус О193, ОМ109, ОМ209 PDF

Подробные технические характеристики тиристоров Т383:

Тип UDRM
URRM
IT(AV)
(TC)
ITRMS ITSM Tjmax UTM/
ITM
UT(TO) rT IDRM
IRRM
(dUD/dt)cr IGT UGT (diT/dt)cr tq i2·t Rth(j-c)
В А(ºC) А кА ºC В/А В мОм мА В/мкс мА В А/мкс мкс кА2·c ºC/Вт
Т383-1600 6800-7400 1740(85)
2120(70)
3330 35 125 3.00/5030 1.20 0.39 250 1600-2000 250 2.5 200 1000 6200 0.008
Т383-2500 2200-3200 2500(85) 3925 55 125 2.00/7850 1.05 0.19 350 500-1600 400 3.0 250 320 0.0075

Маркировка тиристоров Т383:

Т 383 1600 74   8   0   УХЛ2
Т Тиристор низкочастотный.
383 Конструктивное исполнение, серия.
1600 Средний ток в открытом состоянии IT(AV).
74 Класс по напряжению URRM / 100   (Номинальное напряжение - 7400 В).
8 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:
Буквенно-цифровая маркировка Р2 K2 E2 A2 T1
Цифровая маркировка 4 5 6 7 8
Значение, В/мкс 200 320 500 1000 1600
0 Группа по времени выключения tq:
Буквенно-цифровая маркировка 0 В2
Цифровая маркировка 0 -
Значение, мкс не нормируется 800
УХЛ2 Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата.

Полная информация: Обозначениe групп динамических параметров (согласно ГОСТ20859.1-89) Обозначениe групп динамических параметров


Паспорт тиристор Т383-2500:

При необходимости при поставке предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

  • Паспорт на тиристоры серии Т383-2500
  • Паспорт на тиристоры серии Т383-2500
  • Паспорт на тиристоры серии Т383-2500

Рекомендуемые охладители для таблеточных тиристоров Т383:

  • Охладитель О193
    Условное обозначение охладителя О193

    Охладитель О193

  • Охладитель ОМ109
    Условное обозначение охладителя ОМ109

    Охладитель ОМ109

  • Охладитель ОМ209
    Условное обозначение охладителя ОМ209

    Охладитель ОМ209

Более подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Таблеточные охладители воздушного охлаждения" и "Таблеточные охладители водяного охлаждения".


Рекомендации по монтажу силовых тиристоров:

Схематическое изображение основных этапов монтажа силовых тиристоров с охладителем

Надёжность теплоотдачи и электрического контакта между сопрягаемыми поверхностями тиристора и охладителя во всём диапазоне температур обеспечивается соответствующим закручивающим моментом (усилие зажатия).

Перед сборкой следует провести визуальный осмотр (1) контактных поверхностей на наличие механических повреждений и протереть бязью (2), смоченной спиртом (толуолом, бензином, ацетоном).

После осмотра, закрепляем токоотводы (лепестки), устанавливаем штифт для фиксации соосности конструкции.

Для улучшения параметров теплоотдачи перед сборкой сопрягаемые поверхности рекомендуется смазывать (3) тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Устанавливаем тиристор (3), вторую часть охладителя, стеклотекстолитовый изолятор и упорную шайбу.

Нанизываем траверсу (4) и равномерно наживляем гайки. Необходимо следить за отсутствием перекосов и равномерностью соприкасаемых контактных поверхностей.

При достаточно зажатом, но подвижном состоянии частей конструкции, рекомендуем поставить охладитель на ровную поверхность и проверить допуск параллельности общей прилегающей плоскости поверхностей (5).

Поочередно зажимаем каждую гайку (примерно на четверть оборота) до упора (6). Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы.

По окончании монтажа крепежные детали (гайки и шайбы) необходимо дополнительно обезопасить от воздействия коррозии.


Советы и рекомендации по эксплуатации силовых тиристоров:

Следует исключать возможность длительной эксплуатацию силовых тиристоров при их предельно допустимой нагрузке по всем параметрам. При этом коэффициент запаса определяется необходимой степенью надежности устройства.

Замена вышедшего из строя силового тиристора осуществляется тиристором, параметры которого соответствуют параметрам заменяемого.

Процесс эксплуатации в среде с повышенным уровнем температурного режима должен сопровождаться принудительным охлаждением.

Для обеспечения нормальной теплоотводности рекомендуется периодическая очистка силовых тиристоров и охладителей от пыли и загрязнений.

Для выравнивания токов между параллельно соединенными силовыми тиристорами следует применять индуктивные делители тока (зачастую это тороидальный витой магнитопровод). Наиболее популярные способы подключение: замкнутая цепь, схема с общим витком или с задающим тиристором. Эффективность делителей тока при этом определяется сечением магнитопровода.

Предотвращение разбаланса напряжений при последовательном соединении силовых тиристоров осуществляется применением шунтирующих резисторов, подключаемых параллельно каждому тиристору. Выравнивание напряжения в переходных режимах обеспечивается параллельным подключением к каждому тиристору конденсаторов.

Устройство под напряжением

Строго запрещено прикасаться к силовым тиристорам, находящимся под напряжением.

Салим Какенов 24.11.2019 в 17:34
2
МОЖНО ЛИ ТИРИСТОР Т-161-200-18 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КОНТАКТОРОВ В ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОМ АГРЕГАТЕ МОЩНОСТЬЮ 200 кВт
04.12.2019 в 17:15
4
Добрый день. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники.
Отабек 04.01.2020 в 16:45
3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно заменить теристор Т-171-320 на ТЛ-171-320?
09.01.2020 в 14:56
4
Добрый день. Да, Т-171-320 можно заменить на ТЛ-171-320, но не наоборот.
DUHA 10.01.2020 в 12:11
8
На нашем оборудовании установлены ТБ143-400-12, будет ли критично для нас, если мы приобретем у вас ТБ143-400-14.
10.01.2020 в 16:26
2
Это даже лучше, у Вас будет запас по напряжению.
Виктор 22.01.2020 в 11:03
0
У меня устройство зарядно-пусковое "Электроника ЗП-01". Уже два раза менял тиристоры Т122-20-1. Посоветуйте на какие более мощные можно их заменить. Заранее благодарен за совет.
22.01.2020 в 11:48
3
Добрый день. Более мощные по току: Т122-25, по напряжению: Т122-20-2. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники. Подробная техническая информация о тиристорах представлена на сайте.
Антон 30.01.2020 в 09:31
1
Доброго времени суток.
Имеется тиристорный контактор КТ-07 УХЛ4 с воздушным (естественным) охлаждением, в нём были установлены тиристоры Т171-320-12-21 УХЛ2. На какой тиристор можно заменить и как влияют на работу тиристора последние две цифры маркировки (21).
Заранее благодарю за ответ.
Максим 03.02.2020 в 14:26
0
Две последние цифры маркировки (21) в тиристорах обозначают:
- группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (2 группа = 50 В/мкс).
Это наибольшее значение скорости нарастания напряжения, которое не вызывает переключения прибора из закрытого состояния в открытое. При скорости нарастания напряжения выше максимального значения через тиристор начинает протекать емкостный ток, в следствии чего может происходить самопроизвольное включение тиристора при отсутствии управляющего сигнала.
- группа по времени выключения (1 группа = 500 мкс).
Время выключения тиристора – это наибольший интервал времени от момента, когда прямой ток после смены полярности напряжения основной цепи на обратную достиг нулевого значения, до момента, когда к тиристору в закрытом состоянии может быть приложено прямое напряжение с определенной скоростью нарастания без его переключения.
При выборе группы тиристора необходимо руководствоваться условием: tqc > tq,
где tqc – время, в течение которого в схеме устройства к тиристору прикладывается обратное напряжение; tq – время выключения тиристора (определяется по зависимостями из даташита).
Исходя из вышеизложенного, группы 21 – обозначают достаточно "низкие" параметры, соответственно можно заменять на тиристор с более высокими группами (напр., Т171-320-12-42).
Евгений 30.01.2020 в 12:33
0
Возник вопрос по "Рекомендации по монтажу силовых тиристоров" пункт 3.
>тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8
Термопаста не повлияет на качество электрического контакта?
Максим 03.02.2020 в 10:56
0
По своим свойствам именно паста КПТ-8 – диэлектрик (ток не проводит). В то же время она предназначена для улучшения теплообмена между соприкасающимися поверхностями мощных компонентов и радиатором. Наносить нужно тонким слоем, после зажатия (сжатия) силового прибора с охладителем контакт все равно будет и на качество электропроводимости соединяемых частей не повлияет.
Брынкин Сергей 30.01.2020 в 12:39
0
Добрый день . Есть стабилизатор напряжения бнсн-9 м 5 в котором находятся 8 теристоров ТС-142-80-8-4 у них между катодом и анодом разное сопротивление от 2.5 Ом до 5.8 Ом это нормально или нет. Проблема в том ,что нормализатор подымает напряжение от входящего тока всего на 3-4 В . Не можем понять причину .
10.02.2020 в 15:03
2
Добрый день. Такого понятия, что у тиристора должна быть какая-то конкретная величина сопротивления или минимальное сопротивление, не существует. Сопротивление перехода катод-анод в закрытом состоянии у каждого тиристора своё, разное. Также, в том числе проверка разными приборами, устройствами при разном приложенном напряжении покажет разные значения сопротивления.
Максим 20.09.2021 в 10:47
-1
Сопротивление тиристора Анод-Катод порядка 0 или несколько Ом означает, что он пробит
Сергей 31.01.2020 в 13:48
2
Добрый день! Интересует возможность поставки тиристора Т143-1250 в корпусе PT42.
31.01.2020 в 15:48
0
Добрый день. Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: тиристоры силовые таблеточные Т383 ухл2, тиристор Т383 параметры, схема, завод производитель тиристоров Т383, характеристики тиристоров, тиристорная сборка Т383 с охладителем, полупроводниковый тиристор, тиристоры таблеточной конструкции, цена тиристора Т383, купить тиристор Т383 по низкой цене от завода производителя, прайс-лист, заказ тиристора Т383, Завод-изготовитель тиристоры Т383, Thyristor T383, Т383 корпус PT84 (T.H1), phase control Thyristors t383, high Power Thyristor t383, low frequency Thyristor t383

 

Вибрані товари:

^