Тиристор силовой Т353-500

Напряжение UDRM/URRM 6000-7000 В
Средний прямой ток IT(AV) (TС, ºC) 588А (85ºC)
720А (70ºC)
Класс по напряжению URRM / 100 60 - 70
Цена по запросу
+
Добавить
Масса, не более 720 г
Корпус PT54

Тиристоры Т353-500 - таблеточные тиристоры общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 500 ампер частотой до 500Гц в цепях с напряжением 6000В - 7000В.

Полярность тиристора определяется по значку на корпусе. Тип корпуса тиристоров Т353-500 – PT54: диаметр контактной поверхности – Ø51 мм, габаритные размеры – Ø75х35 мм, масса, не более – 0,720 кг.

Часто запрашиваемые номиналы тиристоров: Т353-500-60, Т353-500-62, Т353-500-64, Т353-500-65, Т353-500-66, Т353-500-68, Т353-500-70.

Тиристоры изготавливаются для эксплуатации в умеренном, холодном (УХЛ) или тропическом (Т) климате; категория размещения – 2. Применяются в схемах питания различных силовых установок, в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.

Тиристоры собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие сжатия Fm – 24±2кН. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы. Для лучшего отвода тепла тиристора при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.

Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, размеры и рекомендуемые охладители к тиристорам указаны ниже.

Наша компания гарантирует качество и работу тиристоров в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Читать далее

При поставке тиристоров при необходимости предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

Окончательная цена на тиристоры Т353-500 зависит от класса, количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.


Подробные характеристики тиристоров Т353-500:

Тиристоры Т353-500
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии; повторяющееся импульсное обратное напряжение UDRM/URRM 6000-7000 В
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии (Температура корпуса) IT(AV)/(TC) 588 А (85°C)
720 А (70°C)
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии ITRMS 1130 А
Ударный ток в открытом состоянии ITSM 9.0 кА
Максимально допустимая температура перехода Tjmax 125 ºC
Импульсное напряжение в открытом состоянии / импульсный ток в открытом состоянии UTM/ITM 2.40/1570 В/А
Пороговое напряжение тиристора в открытом состоянии UT(TO) 1.35 В
Динамическое сопротивление в открытом состоянии rT 1.200 мОм
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии; повторяющийся импульсный обратный ток IDRM/IRRM 100 мА
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr 500-1600 В/мкс
Отпирающий постоянный ток управления IGT 250 мА
Отпирающее постоянное напряжение управления UGT 2.5 В
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (diT/dt)cr 200 А/мкс
Время выключения tq 800 мкс
Защитный показатель - значение интеграла от квадрата ударного неповторяющегося тока в открытом состоянии тиристора за время протекания i2·t 405 кА2·c
Тепловое сопротивление переход - корпус Rth(j-c) 0.022 ºC/Вт
Рекомендуемые охладители О153, О253, ОМ106
Информационный лист PDF PDF

Маркировка тиристоров Т353-500:

Т 353 500 70   А2   В2   УХЛ2
Т Тиристор низкочастотный.
353 Конструктивное исполнение, серия.
500 Средний ток в открытом состоянии IT(AV).
70 Класс по напряжению URRM / 100   (Номинальное напряжение - 7000 В).
А2 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии (dUD/dt)cr:
Буквенно-цифровая маркировка Р2 К2 Е2 А2 Т1
Цифровая маркировка 4 5 6 7 8
Значение, В/мкс 200 320 500 1000 1600
В2 Группа по времени выключения tq:
Буквенно-цифровая маркировка В2 С2 Е2 Н2 К2 М2
Цифровая маркировка - - 1 - - 2
Значение, мкс 800 630 500 400 320 250
УХЛ2 Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата.

Полная информация: Обозначениe групп динамических параметров (согласно ГОСТ20859.1-89) Обозначениe групп динамических параметров

Полярность (цоколевка), размеры тиристора Т353-500:

Тиристор Т353-500 Корпус PT53

Паспорт тиристор Т353-500:

При необходимости при поставке предоставляем паспорт качества и сертификат соответствия.

  • Паспорт на тиристоры серии Т353-500
  • Паспорт на тиристоры серии Т353-500
  • Паспорт на тиристоры серии Т353-500

Документация (даташит) на тиристоры Т353-500:

PDFСкачать PDF на тиристоры Т353-500


Рекомендуемые охладители для таблеточных тиристоров Т353-500:

  • Охладитель О153
    Условное обозначение охладителя О153

    О153

  • Охладитель О253
    Условное обозначение охладителя О253

    Охладитель О253

Более подробную информацию об охладителях смотрите в разделе "Таблеточные охладители".

Салим Какенов 24.11.2019 в 17:34
2
МОЖНО ЛИ ТИРИСТОР Т-161-200-18 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КОНТАКТОРОВ В ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННОМ АГРЕГАТЕ МОЩНОСТЬЮ 200 кВт
04.12.2019 в 17:15
4
Добрый день. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники.
Отабек 04.01.2020 в 16:45
3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно заменить теристор Т-171-320 на ТЛ-171-320?
09.01.2020 в 14:56
4
Добрый день. Да, Т-171-320 можно заменить на ТЛ-171-320, но не наоборот.
DUHA 10.01.2020 в 12:11
8
На нашем оборудовании установлены ТБ143-400-12, будет ли критично для нас, если мы приобретем у вас ТБ143-400-14.
10.01.2020 в 16:26
2
Это даже лучше, у Вас будет запас по напряжению.
Виктор 22.01.2020 в 11:03
0
У меня устройство зарядно-пусковое "Электроника ЗП-01". Уже два раза менял тиристоры Т122-20-1. Посоветуйте на какие более мощные можно их заменить. Заранее благодарен за совет.
22.01.2020 в 11:48
3
Добрый день. Более мощные по току: Т122-25, по напряжению: Т122-20-2. Вопрос касается эксплуатационных параметров, для его решения рекомендуем воспользоваться расчётом или обратиться к специалисту в сфере схемотехники, проектирования и применения элементов электротехники. Подробная техническая информация о тиристорах представлена на сайте.
Антон 30.01.2020 в 09:31
1
Доброго времени суток.
Имеется тиристорный контактор КТ-07 УХЛ4 с воздушным (естественным) охлаждением, в нём были установлены тиристоры Т171-320-12-21 УХЛ2. На какой тиристор можно заменить и как влияют на работу тиристора последние две цифры маркировки (21).
Заранее благодарю за ответ.
Максим 03.02.2020 в 14:26
0
Две последние цифры маркировки (21) в тиристорах обозначают:
- группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии (2 группа = 50 В/мкс).
Это наибольшее значение скорости нарастания напряжения, которое не вызывает переключения прибора из закрытого состояния в открытое. При скорости нарастания напряжения выше максимального значения через тиристор начинает протекать емкостный ток, в следствии чего может происходить самопроизвольное включение тиристора при отсутствии управляющего сигнала.
- группа по времени выключения (1 группа = 500 мкс).
Время выключения тиристора – это наибольший интервал времени от момента, когда прямой ток после смены полярности напряжения основной цепи на обратную достиг нулевого значения, до момента, когда к тиристору в закрытом состоянии может быть приложено прямое напряжение с определенной скоростью нарастания без его переключения.
При выборе группы тиристора необходимо руководствоваться условием: tqc > tq,
где tqc – время, в течение которого в схеме устройства к тиристору прикладывается обратное напряжение; tq – время выключения тиристора (определяется по зависимостями из даташита).
Исходя из вышеизложенного, группы 21 – обозначают достаточно "низкие" параметры, соответственно можно заменять на тиристор с более высокими группами (напр., Т171-320-12-42).
Евгений 30.01.2020 в 12:33
0
Возник вопрос по "Рекомендации по монтажу силовых тиристоров" пункт 3.
>тонким слоем кремнеорганической теплопроводной пасты КПТ-8
Термопаста не повлияет на качество электрического контакта?
Максим 03.02.2020 в 10:56
0
По своим свойствам именно паста КПТ-8 – диэлектрик (ток не проводит). В то же время она предназначена для улучшения теплообмена между соприкасающимися поверхностями мощных компонентов и радиатором. Наносить нужно тонким слоем, после зажатия (сжатия) силового прибора с охладителем контакт все равно будет и на качество электропроводимости соединяемых частей не повлияет.
Брынкин Сергей 30.01.2020 в 12:39
0
Добрый день . Есть стабилизатор напряжения бнсн-9 м 5 в котором находятся 8 теристоров ТС-142-80-8-4 у них между катодом и анодом разное сопротивление от 2.5 Ом до 5.8 Ом это нормально или нет. Проблема в том ,что нормализатор подымает напряжение от входящего тока всего на 3-4 В . Не можем понять причину .
10.02.2020 в 15:03
2
Добрый день. Такого понятия, что у тиристора должна быть какая-то конкретная величина сопротивления или минимальное сопротивление, не существует. Сопротивление перехода катод-анод в закрытом состоянии у каждого тиристора своё, разное. Также, в том числе проверка разными приборами, устройствами при разном приложенном напряжении покажет разные значения сопротивления.
Максим 20.09.2021 в 10:47
-1
Сопротивление тиристора Анод-Катод порядка 0 или несколько Ом означает, что он пробит
Сергей 31.01.2020 в 13:48
2
Добрый день! Интересует возможность поставки тиристора Т143-1250 в корпусе PT42.
31.01.2020 в 15:48
0
Добрый день. Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: тиристор силовой Т353-500 ухл2, тиристор на 500 ампер, напряжение 60-70 кл., схема, технические характеристики тиристоров, Т353-500 производитель, тиристоры таблеточного типа Т353-500 с охлаждением радиатором, тиристорная сборка Т353-500 с крепежом, полупроводниковый тиристор, цена тиристора Т353-500, заказ тиристора Т353-500, прайс Т353-500, Т353-500-60, Т353-500-62, Т353-500-64, Т353-500-65, Т353-500-66, Т353-500-68, Т353-500-70, Thyristor T353-500, t353-500-60, t353-500-62, t353-500-64, t353-500-65, t353-500-66, t353-500-68, t353-500-70, высоковольтный таблеточный тиристор т353, тиристор 5кВ, тиристор 6кВ, тиристор 7кВ

 