Тиристор Т132-25

Напруга UDRM/URRM 100-2000 В
Середній прямий струм IT(AV) (TС, ºC) 25 А (85 °C)
Клас за напругою URRM / 100 1 – 20
Ціна Т132-25 215,00 грн.
+
Добавить
Маса 23 г
Корпус ST3

Силові тиристори Т132-25 – потужні штирьові тиристори загального призначення. Перетворюють і регулюють постійний та змінний струм до 25 А частотою до 500 Гц у колах з напругою 100 В – 2000 В (1-20 кл). Тип корпусу тиристорів серії Т132-25 – ST3: різьба - М8, маса – 23 г. "ST" позначає "stud thyristor" – штирьовий тиристор.

Розташування виводів (цокольовка): основа тиристора – анод, жорсткий довгий вивід – катод, жорсткий короткий вивід – керувальний електрод.

Виготовляються для експлуатації в помірному, холодному (УХЛ) або тропічному (Т) кліматі; категорія розміщення – 2.

Для відведення тепла тиристори збирають з охолоджувачами за допомогою різьбового з'єднання. Щоб забезпечити надійний тепловий та електричний контакт з охолоджувачем під час складання, момент затягування Md для тиристорів Т132-25 має становити 5,0-6,2 Нм. Також рекомендується використовувати теплопровідну пасту КПТ-8.

Тиристори Т132-25 застосовуються в схемах живлення електротехнічних установок постійного та змінного струму і в напівпровідникових перетворювачах електроенергії.

Технічні характеристики, розшифрування позначень маркування, розміри, застосовувані охолоджувачі наведені нижче. Гарантія роботи тиристорів, що постачаються нашою компанією, становить 2 роки з моменту їх придбання. Надаються документи про якість.

Читать далее

youtubeВідео: Тиристори Т132-25, Т132-40, Т132-50, Т132-63

Під час постачання тиристорів за необхідності надаємо паспорт якості та сертифікат відповідності.

Остаточна ціна на тиристори Т132-25 залежить від класу, кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.


Докладні характеристики тиристорів Т132-25:

Тиристори Т132-25
Повторювана імпульсна напруга у закритому стані; повторювана імпульсна зворотна напруга UDRM/URRM 100-2000 В
Максимально допустимий середній струм у відкритому стані (Температура корпусу) IT(AV)/(TC) 25 А (85 °C)
Максимально допустимий діючий струм у відкритому стані ITRMS 39 А
Ударний струм у відкритому стані ITSM 0.33 кА
Максимально допустима температура переходу Tjmax 125 ºC
Імпульсна напруга у відкритому стані / імпульсний струм у відкритому стані UTM/ITM 2.20/78.5 В/А
Порогова напруга тиристора у відкритому стані UT(TO) 1.30 В
Динамічний опір у відкритому стані rT 0.0110 мОм
Повторюваний імпульсний струм у закритому стані; повторюваний імпульсний зворотний струм IDRM/IRRM 9.0 мА
Критична швидкість наростання напруги у закритому стані (dUD/dt)cr 50-1000 В/мкс
Постійний струм керування для відкривання IGT 100 мА
Постійна напруга керування для відкривання UGT 3.0 В
Критична швидкість наростання струму у відкритому стані (diT/dt)cr 160 А/мкс
Час вимикання tq 63-250 мкс
Захисний показник - значення інтеграла від квадрата ударного неповторюваного струму у відкритому стані тиристора за час протікання i2·t
Тепловий опір переходу - корпус Rth(j-c) 0.80 ºC/Вт
Рекомендовані охолоджувачі О231 ,О331
Інформаційний лист PDF PDF

Розшифрування маркування тиристорів Т132-25:

Т 132 25 16   4   3   УХЛ2
Т Низькочастотний тиристор.
132 Конструктивне виконання, серія.
25 Середній струм у відкритому стані IT(AV).
16 Клас за напругою URRM / 100   (Номінальна напруга - 1600 В).
4 Критична швидкість наростання напруги у закритому стані (dUD/dt)cr:
Буквено-цифрове маркування Е3 А3 Р2 К2 Е2 А2
Цифрове маркування 2 3 4 5 6 7
Значення, В/мкс 50 100 200 320 500 1000
3 Група за часом вимикання tq:
Буквено-цифрове маркування М2 Т2 А3 С3
Цифрове маркування 2 3 4 5
Значення, мкс 250 160 100 63

* - Лише для приладів на струми менше 100 А

УХЛ2 Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного та холодного клімату.

Повна інформація: Позначення груп динамічних параметрів (згідно з ГОСТ20859.1-89) Позначення груп динамічних параметрів


Полярність (цокольовка), розміри тиристора Т132-25:

Тиристор Т132 Корпус ST3

Граничні прямі вольт-амперні характеристики при температурі переходу Тj = 25 °С (1) і Тj = Тjm (2):

  • Вольт-амперні характеристики Т132-25

    Т132-25


Паспорт тиристора Т132-25:

За необхідності під час постачання надаємо паспорт якості та сертифікат відповідності.

  • Паспорт на тиристори серії Т132-25
  • Паспорт на тиристори серії Т132-25
  • Паспорт на тиристори серії Т132-25

Документація (даташит) на тиристори Т132-25:

PDFЗавантажити PDF на тиристори Т132-25


Рекомендовані охолоджувачі для тиристорів Т132-25:

  • Тиристор Т132 та охолоджувач О231

    Т132 + О231

  • Охолоджувач О231 зі струмовідводом
    Умовне позначення охолоджувача О231

    Охолоджувач О231

  • Тиристор Т132 та охолоджувач О331

    Т132 + О331

  • Охолоджувач О331 зі струмовідводом
    Умовне позначення охолоджувача О331

    Охолоджувач О331

Докладну інформацію про охолоджувачі дивіться в розділі "Штирьові охолоджувачі".


Фото силових тиристорів Т132:

  • Фото тиристорів Т132-25

    Т132-25

  • Фото тиристорів Т132-25

    Т132-25

  • Фото тиристорів Т132-25

    Т132-25

  • Фото тиристорів Т132-25

    Т132-25


youtubeВідео: Тиристори Т132-25, Т132-40, Т132-50, Т132-63

Никита 08.02.2020 в 15:52
0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста момент затяжки резьбовых соединений при креплении тиристоров серии Т253 -1000, между половинками рекомендованного охладителя.
10.02.2020 в 11:21
2
Добрый день. При установке тиристора в охладитель необходимо соблюдать усилие сжатия. Усилие сжатия при сборке охладителей с приборами таблеточного исполнения обеспечивается прижимным устройством охладителя с соответствующим значением прогиба траверсы. Контроль прогиба траверсы проводят с помощью индикатора часового типа ИЧ с ценой деления 0,01 мм. Усилие сжатия тиристора Т253-1000 – 22кН. Информацию по прогибе траверсы Вы можете посмотреть в разделе “Охладители” для таблеточного исполнения.
Юрий 11.02.2020 в 09:20
3
Добрый день, подскажите какой теристор можно поставить вместо реле свечей накала дизельного двигателя . Извините вопрос может не по теме.
18.02.2020 в 10:15
-1
Рекомендуем посмотреть серию резисторов RX24. На сайте могут быть представлены не все номиналы. По вопросу покупки просьба отправлять заявку через Корзину или на Email, указанный в разделе Контакты.
Владимир 14.02.2020 в 14:14
2
Здравствуйте! У нас вышло из строя устройство плазменной резки с источником питания АПР-404. В нём пробило тиристор силовой таблеточного типа. Маркировки на нём нет, документация утеряна. Известно, что работает тиристор в трёхфазном мосте на 50 Гц. Максимальный ток выпрямителя 500 ампер. Какой Ваш тиристор можно приобрести на замену?
18.02.2020 в 10:07
0
Без маркировки мы не можем точно определить какой тиристор нужен. Рекомендуем поискать документацию по АПР-404 в интернете либо обратиться к специалисту.
Андрей 29.02.2020 в 08:29
-1
Симистор ТС132-40. Отпирающее напряжение 4 Вольта. А какое можно дать максимальное отпирающее напряжение ? До каких пределов его можно увеличивать ? Есть ведь какие-то пределы: минимум-максимум. 12 Вольт подать на упр. контакты можно ? Спасибо.
02.03.2020 в 11:06
0
Для ТС132-40 отпирающее постоянное напряжение управления, не более, В:
3,0 В при Tj = 25±10°C, UD = 12 В;
6,0 В при Tj = минус 50°C, UD = 12 В;
6,5 В при Tj = минус 60°C, UD = 12 В.
Tj – температура;
UD – постоянное напряжение в закрытом состоянии;
Александр 05.03.2020 в 16:10
0
Это актуальная цена на этот тиристор ?
05.03.2020 в 16:18
1
Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.
Сергей 06.03.2020 в 12:56
0
Можно или нет заменить Т122-25-5, на Т 122-25-12
06.03.2020 в 16:30
0
Вопрос, связанный с покупкой необходимо направлять на электронную почту или через Корзину с указанием маркировки и количества, или необходимо позвонить в офис, чтобы мы могли Вам ответить. Это поле для обсуждения технических особенностей продукции.
Илья 24.03.2020 в 19:12
0
Скажите правильно ли я понял. Управление симистором ТС161-160 возможно только при положительном напряжении на УЭ. При этом отпирание симистора будет происходить как при А+ К- так и при А- К+
Максим 21.09.2021 в 15:36
1
Нет. При положительном напряжении на УЭ открытие симистора происходит только при А+ К-, для открытия симистора в обратном направлении (А- К+) нужно и на УЭ напряжение обратной полярности, т. е. отрицательное.
Некоторые симисторы способны открываться и в обратном направлении даже при положительном напряжении на УЭ, однако ток отпирания на УЭ в этом случае требуется в несколько раз выше чем при прямой полярности относительно Анод-Катод. ТС161-160 вряд ли на такое способны.
Александр 01.04.2020 в 18:11
-1
У меня тиристор Т143-500. Я так понял, что он запираемый т.к. при отключении управляющего вывода от анода перестает пропускать ток. Так ли это? И еще, можно ли закорачивать управляющий контакт на катод без ограничивающего резистора? Спасибо.
03.04.2020 в 11:04
1
Запираемые тиристоры это серия ТЗ. Все остальные тиристоры работают в режиме открытия при подаче управляющего сигнала.
Управляющие вывода подключаются к источнику питания. Если провод на катоде отсутствует, то можно подключить к охладителю со стороны катода.
Александр 03.04.2020 в 18:46
3
Спасибо, я имел ввиду подключение тиристора в цепи постоянного тока (не указал сразу). Но разница, например, между 2Т134 и Т143 в том, что при открытии первого он не закроется пока не будет снято напряжение Анод-Катод, а второй закрывается при снятии напряжения на управляющем электроде даже без снятия напряжения на Анод-Катод. Так что Т143 не совсем обычный. И управляющий электрод все-же желательно подключать к Аноду через токоограничивающий резистор из расчета: (Uанода - 2,5в)/0,25А. У меня для 15в - 62 Ома. При єтом
Виктор 07.04.2020 в 13:31
1
2Т143 - это исполнение для военной техники, маркировалось таким образом при СССР. У 2Т143 запас по мощностным параметрам больше, чем у Т143, в этом только их отличие. В остальном это идентичные тиристоры, работают на открытие, их (тиристоры) поэтому и называют "ключи".

ОтменитьОставить комментарий, написать отзыв:

Здесь Вы можете задать уточняющий вопрос о технических особенностях продукции или оставить отзыв о компании.

Также приглашаем Вас участвовать здесь в обсуждении вопросов по электротехнике и электронике, делиться своим опытом, знаниями, высказывать своё мнение, точку зрения.

Коммерческие запросы отправляйте через корзину или на электронную почту (не сюда).


Рекомендуем посмотреть:

 

Теги: тиристор Т132-25, тиристор Т132-25 характеристики, тиристор Т132-25 паспорт, даташит, схема подключения, распиновка, обозначение на схеме, тиристор Т132-25 замена на аналог, конструкция, изготовитель, прайс Т132-25, каталог, импортные тиристоры Т132-25 заказ

 

Вибрані товари:

^